Het koperen schild en het stalen pantser van hoogspanningskabels moeten over het algemeen worden geaard. Wat is het verschil tussen twee uiteinden aarding en een einde aarding? Kunnen het stalen schild en het koperen schild aan elkaar worden gelast bij het maken van de kabelklem? Kunnen het stalen schild en het koperen schild aan elkaar worden gelast bij het maken van het middeneinde van de kabel?
35kV hoogspanningskabels zijn meestal single core kabels. Wanneer kabels met één kern worden ingeschakeld, wordt de geïnduceerde spanning gevormd in de afschermingslaag. Als de afscherming aan beide uiteinden tegelijkertijd geaard is, wordt er een lus gevormd tussen de afschermlaag en de aarde, die geïnduceerde stroom zal genereren. Op deze manier zal de afschermingslaag van de kabel opwarmen en veel stroom verliezen Om dit fenomeen te voorkomen, wordt meestal een eindaardingsmethode gebruikt. Wanneer de lijn lang is, kunnen ook neutrale puntaarding en kruisverbinding worden gebruikt.
Bij het maken van de kabelkop worden het stalen pantser en de koperen afschermingslaag afzonderlijk gelast en geaard om de detectie van de binnenmantel van de kabel te vergemakkelijken. Bij het detecteren van de kabelmantel wordt een spanning toegepast tussen het stalen pantser en het koperen schild. Als het bestand is tegen een bepaalde spanning, bewijst het dat de binnenmantel intact is. Als er in dit opzicht geen vereiste is, is het niet nodig om de binnenmantel van de kabel te detecteren, en de stalen pantser- en koperafschermingslaag kunnen ook met elkaar worden verbonden voor aarding (we pleiten voor gescheiden lood uit en aarding).
Waarom hebben hoogspannings xlpe geïsoleerde voedingskabels speciale aardingsmethoden nodig?
De veiligheidsvoorschriften voor elektrische energie bepalen dat beide uiteinden van kabels van 35kV en onder spanningsniveau geaard zijn, omdat de meeste van deze kabels drie kernkabels zijn. Bij normaal bedrijf is de totale stroom die door drie kernkabels stroomt erg klein
Als de som nul is, is er in principe geen fluxkoppeling buiten de aluminium bekleding of metalen afschermingslaag, dus er is in principe geen geïnduceerde spanning aan beide uiteinden van de aluminium bekleding of metalen afschermingslaag, dus er zal geen geïnduceerde stroom door de aluminium bekleding of metalen afschermingslaag stromen nadat beide uiteinden zijn geaard. Wanneer de spanning echter hoger is dan 35kV, worden de meeste single core kabels gebruikt. De relatie tussen de kern van een enkele kernkabel en een metalen schild kan worden beschouwd als de primaire wikkeling van een transformator. Wanneer de kern van een enkele kernkabel door de stroom gaat, zal er een magnetische flux cross-linking aluminium pakket of metalen afschermingslaag zijn, zodat de geïnduceerde spanning aan beide uiteinden ervan verschijnt. De grootte van de geïnduceerde spanning is evenredig met de lengte van de kabellijn en de stroom die door de geleider stroomt. Wanneer de kabel erg lang is, kan de geïnduceerde spanning op de huls worden opgeteld om de persoonlijke veiligheid in gevaar te brengen. Wanneer de lijn kortsluitingsfout, omschakelingsoverspanning of bliksemimpuls is, zal een hoge geïnduceerde spanning op het schild worden gevormd, en zelfs de schedeisolatie kan worden afgebroken. Op dit moment, als de twee uiteinden van het aluminium pakket of metalen schild nog steeds met elkaar verbonden en geaard zijn, zal er een grote circulerende stroom in het aluminium pakket of metalen schild zijn, waarvan de waarde 50% - 95% van de kernstroom kan bereiken, wat resulteert in verlies en verwarming van het aluminium pakket of metalen schild, wat niet alleen veel elektrische energie verspilt , maar vermindert ook het huidige draagvermogen van de kabel en versnelt de isolatieveroudering van de kabel. Daarom mag een enkele kernkabel niet dubbel geïsoleerd zijn De terminal is geaard. [in individuele gevallen (zoals korte kabel of lichte ladingsverrichting), kunnen de twee einden van aluminium geklede of metaalafschermingslaag worden verbonden en geaard. Wanneer echter één uiteinde van het met aluminium beklede of metalen schild niet geaard is, zullen de volgende problemen zich voordoen: wanneer bliksemstroom of overspanningsgolf langs de kern stroomt, zal het ongeaarde uiteinde van het met aluminium beklede of metalen schild van de kabel een hoge impulsspanning hebben; Wanneer de kortsluiting in het systeem optreedt, wanneer de kortsluitstroom door de kern stroomt, verschijnt de door hoge vermogensfrequentie geïnduceerde spanning aan het ongeaarde uiteinde van het kabelaluminiumpakket of de metalen afschermingslaag. Wanneer de isolatie van de buitenmantel van de kabel het effect van deze overspanning niet kan dragen en beschadigd is, zal dit leiden tot meerpuntsaarding en lusstroom vormen. Daarom moeten bij de vaststelling van een end interconnectieaarding maatregelen worden genomen om de overspanning op de mantel te beperken. Tijdens de installatie moeten speciale aansluit- en aardingsmethoden worden toegepast op een bepaalde positie van de met aluminium beklede of metalen afschermingslaag volgens verschillende omstandigheden van de lijn en het principe van economische rationaliteit, en tegelijkertijd moeten beschermers van de beschermlaag worden geïnstalleerd om te voorkomen dat de isolatie van de kabelmantel wordt afgebroken. Daarom moet de installatie van hoogspanningskabels in overeenstemming zijn met de voorschriften van de code voor het ontwerp van kabels in electric power engineering (GB 50217-1994). Wanneer de metalen mantel van kabelleidingen met één kern op slechts één punt is geaard, mag de geïnduceerde spanning op elk punt van de metalen mantel niet hoger zijn dan 50-100v (niet meer dan 50V als er geen veiligheidsmaatregelen worden genomen om willekeurig contact met de metalen mantel te voorkomen; niet meer dan 100V als effectieve maatregelen worden genomen), Het moet van de grond worden geïsoleerd. Als de spanning hoger is dan de gespecificeerde spanning, moet de metalen mantel in secties worden geïsoleerd of na isolatie worden aangesloten om kruisverbindingsbedrading te vormen. Om de geïnduceerde spanning van de kabellijn met één kern naar de aangrenzende hulpkabel en communicatiekabel te verminderen, moet de kruisinterconnectiebedrading zoveel mogelijk worden gebruikt. Wanneer de kabellengte niet lang is, kan single point grounding worden gebruikt. Om de isolatie van de kabelmantel te beschermen, moet een mantelbeschermer aan het ongeaarde uiteinde worden geïnstalleerd.