Abstract: de bovengrondse hoogspanningstransmissielijn is de slagader van het energiesysteem en de werkingstoestand ervan bepaalt direct de veiligheid en het voordeel van het stroomsysteem. In de praktijk komen ook de hoogspanningsoverleidingbreukongevallen door overbelasting en veroudering van apparatuur voor. Infrarooddetectie heeft de kenmerken van lange afstand, geen stroomuitschakeling, geen contact en geen desintegratie, wat een geavanceerd middel biedt voor de statusbewaking van de voedingssysteemlijn. Er is echter weinig detectie-ervaring op de lijn en er is geen overeenkomstige standaard. Daarom presenteert dit artikel een methode van temperatuurstijging in het alarmbereik wanneer infrarood thermoimager wordt gebruikt om de lijn [ één ] en de relatieve temperatuurstijgingsmethode [ twee ] de tekortkomingen van de analyse te detecteren. In combinatie met de feitelijke situatie wordt de methode voor de discriminatie van absolute temperatuurverschillen voorgesteld.
Trefwoorden: de methode van alarmgrenstemperatuurstijging, relatieve temperatuurstijgingsmethode, absolute temperatuurverschildiscriminatiemethode
1. Infrarood detectie- en discriminatiemethode voor hoogspanningslijndefecten
het schrijven [ één ] Het document stelt voor dat de temperatuurstijging van de relatieve omringende temperatuur van de het genererende hete vlek wordt gebruikt om de thermische gebreken te beoordelen, en de meter van de alarmgrenstemperatuurstijging voor de oververhitte verbinding van verschillende draden onder verschillende ladingsstroom wordt gegeven. Wanneer de temperatuurstijging van het gedetecteerde punt naar de omgevingstemperatuur groter is dan de alarmtemperatuurstijging die in de tabel is gespecificeerd, wordt deze als defect beschouwd en wordt het type defect bepaald op basis van de alarmtemperatuurstijging in de tabel. Deze methode is eenvoudig, intuïtief en praktisch, maar in de infrarooddetectie van de lijn bestaan de volgende tekortkomingen:
één) Voor de bovengrondse hoogspanningstransmissielijn is het vanwege de beperking van de omstandigheden onmogelijk om de omgevingstemperatuur, vochtigheid, windsnelheid en detectieafstand rond de lijn nauwkeurig te meten. Over het algemeen worden de temperatuur, vochtigheid en windsnelheid van de grondomgeving gebruikt als de omgevingsparameters van de lijn om de detectieafstand te schatten. Daarom is de temperatuurstijging van de relatieve omgevingstemperatuur van de gemeten hotspot onjuist, wat onvermijdelijk zal leiden tot de fout van het oordeel over thermische defecten;
twee ) Voor hoogspanningsleidingen van gelijkstroom en wisselstroom, zelfs als dezelfde materialen en dezelfde omgevingsomstandigheden, als gevolg van huideffect en nabijheidseffect, de verwarming van wisselstroomleidingen onder dezelfde belastingsstroomtoestand ernstiger moet zijn dan die van GELIJKSTROOM [ één ] Het is beperkt om alleen de temperatuurstijging van de alarmgrens te regelen op basis van het type geleider en de belastingsstroom;
drie ) De verwarmingskenmerken van verschillende apparatuur en materialen zijn verschillend en de toegestane temperatuurstijging onder verschillende omstandigheden moet verschillen. Wanneer er bijvoorbeeld zonnestraling is, wordt een bepaalde temperatuurstijging aan het geteste object toegevoegd. Op dit moment zou de temperatuurstijging van de alarmgrens duidelijk anders moeten zijn dan die zonder zonnestraling. Het is duidelijk dat het niet handig en nauwkeurig is om deze methode gewoon te gebruiken om de thermische defecten te analyseren.
De toepassingsgids van infrarooddiagnosetechnologie voor live-apparatuur stelt een relatieve beoordelingsmethode voor temperatuurstijging voor thermische foutidentificatie van stroomgeïnduceerde thermische apparatuur voor. Deze methode analyseert de relatie tussen relatief temperatuurverschil en contactweerstand, en vertrouwt op de standaard van de elektrische energie-industrie "preventieve testprocedure voor elektrische apparatuur" ( DL / T596 ) Het relatieve temperatuurstijgingscriterium voor het analyseren van de thermische defecten van stroomgeïnduceerde warmteapparatuur wordt bepaald volgens de bepalingen van contactweerstand. Deze methode bepaalt de beoordelingsmethode aan de hand van de interne oorzaken van verwarming, overwint de invloed van sommige omgevingsfactoren en belastingsstroom op de meetresultaten en heeft een sturend effect op de infrarooddiagnose van krachtapparatuur. Voor de infrarooddetectie van de lijn is het criterium echter onvoldoende
één ) Momenteel bestaat er geen nationale norm voor de kwantitatieve contactweerstand van de in bedrijf genomen lijnfittingen. De norm van de elektrische machtsindustrie, de preventieve testcode voor machtsmateriaal, dat de basis van de richtlijn is, wordt niet gespecificeerd, zodat is het moeilijk om de relatieve norm van het temperatuurverschiloordeel te bepalen;
twee ) Deze handleiding en document [ twee ] De relatieve norm voor temperatuurstijging van alle andere omleidingsapparatuur dan stroomonderbreker en schakelaar is dezelfde als die van de isolatieschakelaar, terwijl de contactweerstandseisen van ontkoppelaar verschillen van die van lijnfittingen ;
drie ) De relatieve methode van de temperatuurstijging kan de extra temperatuurstijging die door zonnestraling wordt veroorzaakt niet overwegen;
vier ) De gids wijst ook op de werkelijke temperatuurstijging van de hotspot< at="" 10k,="" the="" deviation="" between="" relative="" temperature="" difference="" and="" relative="" resistance="" will="" be="" more="" dispersed,="" which="" will="" affect="" the="" accurate="" judgment="" of="" equipment="" defects,="" and="" this="" type="" of="" thermal="" defects="" accounts="" for="" a="" large="" proportion="" of="" the="" line="">
vijf ) De richtlijn is van mening dat als de belastingssnelheid dicht bij 100 % ligt, deze kan verwijzen naar de verwarming van elektrische apparaten met wisselstroom op lange termijn ( GB763-90 ) Uit te voeren.
Voor de verwarming van bovengrondse hoogspanningstransmissiedraden moet de verwarming van elektrische ac-hoogspanningstoestellen op lange termijn ( GB763-90 ) De maximaal toelaatbare werktemperatuur van aluminium kernelementen + 70 °C bedragen, volgens de algemene technische voorwaarden voor elektrische hulpstukken ( GB2314—85 ) De elektrische contactprestaties van elektrische hulpstukken moeten aan de volgende eisen voldoen:
één ) De weerstand tussen twee uiteinden van de geleidingsverbinding mag niet groter zijn dan de weerstand van dezelfde lengte van de geleider ;
twee ) De temperatuurstijging bij de aansluiting van de geleider mag niet hoger zijn dan die van de aangesloten geleider ;
drie ) Het huidige draagvermogen van alle hulpstukken met elektrische belasting mag niet lager zijn dan dat van de geïnstalleerde geleider.
Volgens de bovenstaande regels kan worden erkend dat bij normale belasting de temperatuur bij de aansluitleiding, spanningsklem, instelplaat en verbindingsplaat van de tweede lijn gelijk of kleiner moet zijn dan de geleider van de transmissielijn. Daarom kan de temperatuur van de normale lopende geleider in de buurt van het geteste object worden beschouwd als de referentietemperatuur, d.w.z. voor de plaatsen met thermische defecten kan de temperatuur van draad- of draadfittingen als referentietemperatuur op 5 meter afstand van de hotspot worden genomen.
Op dit moment kan de absolute temperatuurverschilmethode worden gebruikt om te beoordelen: neem de maximale temperatuur van geleider- of draadfittingen die normaal 5 meter van het geteste object lopen als referentietemperatuur Ta, en de temperatuur van het gemeten object is t, Δ T = T - TA, volgens Δ T wordt gebruikt om het thermische defect te beoordelen, wat het effect van extra temperatuurstijging veroorzaakt door zonnestraling kan elimineren. Tegelijkertijd wordt door de homogeniteit de fout veroorzaakt door de onnauwkeurigheid van de parameters zoals de detectieafstand, omgevingstemperatuur, vochtigheid en windsnelheid verminderd.
Wat de criteria voor het oordeel over gebreken betreft, wordt geoordeeld dat:
één ) Voor infrarood thermoimagers zijn er enkele meetfouten, zoals de geavanceerde thv570 van SATH en PM280 aan de andere kant, en hun nauwkeurigheid is ± twee %( Leesbereik) of ± 2°C;
twee ) Voor de lijnen die al lange tijd lopen, als gevolg van de schade aan de geleider tijdens krimpen, corrosie en slijtage tijdens de langdurige werking, voor de lijnfittingen in bedrijf, zoals verbindingsleidingen, vinden we dat er een toegestaan temperatuurstijgingsbereik moet zijn, in plaats van strikt te voldoen aan de norm van gb2314-85, dat wil zeggen dat de temperatuur bij de draadfittingen niet noodzakelijkerwijs lager of gelijk is aan de temperatuur van de omliggende normale werking dirigent ;
drie ) Vanwege de meetfout en de willekeur van de referentiepuntselectie heeft de temperatuur van het geselecteerde referentiepunt een bepaald variatiebereik. Uit de theoretische analyse en de werkelijke observatieresultaten wordt het temperatuurbereik weergegeven< 2℃="">
vier ) Vanwege het verschil in de werkelijke omgevingsomstandigheden kan een infrarood warmtebeeldcamera geen algemeen correctieschema geven dat in overeenstemming is met de werkelijke situatie van de detectielocatie. Bovendien zijn de omgevingsparameters van de temperatuurcorrectie vereist door de infrarood thermoimager fout, dus de meetresultaten hebben enkele fouten.
Samengevat wordt de analyse uitgevoerd bij volledige belasting met verwijzing naar relevante nationale normen en binnenlandse en internationale ervaring ( Wanneer het geen nominale belasting is, kan de algemene infraroodthermograaf worden omgezet in nominale belasting ) , voor de hoogspanningslijnverwarmingsdiscriminatie Δ Er wordt aangenomen dat er een licht contactgevaar is wanneer t lager is dan 10 °C ( Algemene thermische defecten ) , Δ T is een groot defect als het hoger is dan 10 °C maar niet meer dan 30 °C, Δ T is een nooddefect wanneer het hoger is dan 30 °C. Vanwege de meetfouten en andere aspecten, Δ T beoordelen de grenswaarde van defecten is niet absoluut, en het moet worden geanalyseerd op basis van de meting. Volgens de bovenstaande criteria worden de thermische defecten beoordeeld in de eigenlijke test.
3 conclusies en suggesties
Het is een meer geschikte en redelijke methode om de thermische defecten van bovengrondse transmissielijnen te onderscheiden door middel van een absolute temperatuurverschilmethode.